求教小机伺服阀的问题

我在有的资料上看到说小机的伺服阀和大机的不能通用,因为它们的机械偏置是反的,(我们用的是新华的deh,小机是杭汽的)是否意味着大机伺服阀一旦掉电,门就是关死,小机则是相反的开大呢?求教了,知道的朋友麻烦指导一下
没这种说法-------
好好看看大小机的调节阀的结构就知道了,和执行器一样的有正作用的、也有反作用的!
伺服阀的方向是根据汽轮机的情况设计的,应该不会有什么问题的
伺服阀应该是一样的,看安装位置与控制方式
核对下你所用的伺服阀的“油口”核对下滑阀掉电后所处的位置,你就知道到了,最好找份你所用伺服阀的刨面图核对下!
MOOG J761-001(活塞)与MOOG J761-002型号不一样,大机伺服阀一旦掉电,门就是关死(活塞在油缸内),小机则也是关死的(中间有杠杆,活塞在油缸外)

回复 7楼 闲亭信步 的帖子

谢谢指教
没这种说法-------

正常情况调门会自动关闭

所有的调速系统在调试时均设置为电液转换器掉电关闭