|

- UID
- 108179
- 帖子
- 134
- 精华
- 0
- 积分
- 878
- 资料流量
- 57139 KB
- 热电币
- 878 枚
- 阅读权限
- 25
- 注册时间
- 2008-3-18
- 最后登录
- 2009-1-8
|
楼主
发表于 2008-7-13 11:39
| 只看该作者
热电阻的引线主要的三种方式
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。2 K) r, ~8 x) N. M2 ]
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。& w- T+ D, z0 [, k0 N( ?8 @
3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
/ j! j9 A9 p" W, D0 d: [8 y3 ]7 M* G3 H4 T
2、3、4线制的区别和它的接线作用
. y9 P1 ^! f5 E. L
, c. l- M1 l3 h5 w 它们的作用是一致的,就是为了消除sensor到transducer之间的引线: M* N- j( s* I8 i" ^
电阻,提高测量精度.只是用的原理不同而已.2,3,4其精度依此提高.
. C W6 J- C- h7 L B9 y- v2线制:直接将sensor用2根线引入测量电路.其误差较大.
# [/ b { U- R/ {+ y3 o! D3线制:sensor一端是1根线,另一端是2根线,利用的是补偿电桥来消除引线电阻.精度较高,也是我们现场仪表常用的.( S* s. T- H3 Z1 b, m* a8 x
4线制:sensor两端个两根线.给其中一对通入恒定的电流, 然后利用另外一对来取其端电压,这样就消除了引线电阻的影响.其精度最高,常用于高精度场合,实验室和厂家校验.
3 S0 w6 r) Z9 I$ N8 F( U# K6 X. J目前热电阻的引线主要有三种方式6 b4 R0 S) V- V X
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
h B8 B) |# r& [ G 2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
j6 F, Z! `$ m7 A0 f0 t 3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 |
|