我觉得可以先对调速系统做静态试验,确认正常后再检查汽门的重叠度
抽汽量多少,3000能带了吗?
抽汽量多少,3000能带了吗?

孤网

孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有负荷要求的静态特性﹑良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。
6 f5 `* k! G; _  |$ ^% R转速的波动是能量不平衡造成的,原因可能是用电负荷波动;发电负荷波动造成的。
9 N% R) J! z- K. ?, G4 b& j建议检查用电是否波动,该段流量特性曲线,切除抽汽运行呢
建议检查一下抽气执行机构、若抽汽执行机构(旋转隔板)
孤网运行时,转速控制特性不好,建议仔细查原因:调门的特性及重叠度;PID的整定;用电负荷的变化等
日学日进,日新日高
抽凝机组要待负荷达到1/3额定负荷才能投抽汽,应该是抽汽投早了,调门开度小不便调节.
抽气没有解除,负荷不稳照成的