fdh

我们厂为避免轴瓦温度高误跳机,将其与回油温度高相与,再送至ETS
轴承温度设定75度是报警值,动作值要高一些90度。动作设定如上所说
我们厂一直用双金属温度计,可靠性不高。没有投保护!回油热电阻进只做监视用
踏雪寻梅
等回油温度升上来,早化瓦了
我厂的不做保护,仅做监视
我们厂也只有报警,没有投入联锁

回复 地板 dwd8017 的帖子

dwd8017回答的非常好,机组就是这样设计的,投入运行是没有问题的,放心是投吧

回复 板凳 jym_li2001 的帖子

我们原来做连锁的,后来现场放大器出了几次问题造成误跳车,现在已经把联锁解除了
我们的机组轴承温度和回油温度都是只报警、不连锁。