可采用夏季采用高的冬季采用低的,这样经济又合理。
机组设计背压是多少?

建议两台搞变频!开度要一致!

建议两台搞变频!开度要一致!
实在不行就开两台高速泵运行
一高一低没问题   就像一台工频  一台变频泵并联运行一样的
-90KPa已经不低了,太低了也不一定经济
一高一低完全可以运行,是考虑经济性,同时也有水耗的问题,我们厂是自来水公司供来的一次水,就是简单处理过的水,可是也不是绝对。对带抽气机组,抽气量随时变化真空也有一定的变化范围,所以对于我们厂完全达不到你说的-90KPa,还有和你的当地大气压有关系,越说越多了。
高低速运行一点问题也没有。这与一台工频一台变频运行的道理是一样的。
那最佳真空需要怎么定呢!

求助循泵是否可以改为变频?

循泵是否可改为变频