原帖由 zdwzhang 于 2008-8-19 19:54 发表 0 S" g0 C0 O% Y* s
6 D4 `9 e" n6 p
1 k7 c* A+ b- p6 [8 i4 _
不是吧 还带跳真空泵的啊! 我是热工的,从来没有见过这个逻辑。水温度高了可以设个报警提醒,如果由于这个原因跳泵导致低真空跳机,那就划不来了啊!
% z* {- M5 q; F! w  K. N

; E' ]: a# Q! k. B$ j& u/ [% e/ Z* O$ U- Q/ h+ O

4 Z& b, s% q( T) y9 n8 P首先跳泵以后备用泵会自启动,水在50度时对应的汽化压力是12.344kpa(绝对压力),而凝汽器的背压在正常时是5kpa左右
用两路都可以,真空泵的补水量其实是很少的,正常运行基本没有补水,靠抽吸凝汽器基本就可以维持水位,主要是看冷却器的效果
: p; Q, |* w$ C2 H+ [$ E水温高真空泵在负压下很容易达到气化温度,气蚀影响是真空泵最大的影响
当然是除盐水好,但不经济。
! o3 C4 _  V) m% t" o8 G我厂的凝结水夏天一般有近50度。从经济角度出发,真空泵一般都补凝结水,但没见过有啥问题。不太可能有水温高联跳真空泵一说。
当然是补除盐水更好!第一,有利于降低工作水温度,提高水环式真空泵效率;第二,补凝结水将对热力系统造成工质损失和热量损失。
考虑到经济性我们用凝结水,工作说温度在38度左右!
我们 厂原来用的闭式冷却水,我自己做过试验,闭冷水温度在15-26度之间变化,每升高一度,真空相应降低0.1kpa,在26度以上时影响就比较不明显了。
% j" B& J( I8 E; D$ O+ f' k当然,这个结论不是绝对的,还要考虑到各台机组的真空泵的抽吸能力和机组的匹配情况。
& j% T5 @3 W/ m+ V8 \& {前段时间,我们把真空泵的补水改为溴化锂空调的冷冻水(12-20度之间),按理说对真空应该要有明显改观的,可结果只有0.1kpa的变化,几乎没用。后来分析:现在是夏季,凝汽器循环水的温度太高,对凝汽器的冷却能力不够,所以夏天对真空的瓶颈在于凝汽器的循环水而不是真空泵(我们厂是这样子的),等天气凉了应该会看到这次改造的成果,个人保守估计可以影响真空0.5-0.8kpa左右。
水温高了,泵的效率要降低的!水最好补除盐水!
原帖由 lw2158554 于 2008-8-21 00:00 发表 ( |* Z; h! R* b/ a* B+ p: Q
用两路都可以,真空泵的补水量其实是很少的,正常运行基本没有补水,靠抽吸凝汽器基本就可以维持水位,主要是看冷却器的效果) O/ u& _1 A& G2 W9 X3 E
水温高真空泵在负压下很容易达到气化温度,气蚀影响是真空泵最大的影响
4 Q; I; C! h5 ?: M$ [% j7 S7 D1 Z4 D6 g6 Z/ }* e: z* [  p; J
我根据运行经验,同意此观点,真空泵运行中,真空泵的密封水温度对真空泵的效率影响是非常明显的,但主要是看真空泵密封水冷却器的冷却效果,海水温度的高低影响是最明显的,主要还是看冷却水的温度。个人看法,不当请指正。
知足常乐!
弱弱的问一下;用循环水可以吗?
厚积薄发
原帖由 td2549 于 2008-8-29 17:11 发表 6 O9 V+ {; c. V% j
我们 厂原来用的闭式冷却水,我自己做过试验,闭冷水温度在15-26度之间变化,每升高一度,真空相应降低0.1kpa,在26度以上时影响就比较不明显了。
/ Z$ x0 F$ d/ X4 a当然,这个结论不是绝对的,还要考虑到各台机组的真空泵的抽吸能力 ...
1 a6 U6 F& {& b我是南方电厂的,如果到冬天,真空有时候都98了,应该不用那么高吧!