已解决

引风机电流上升问题

悬赏金额: 10 枚热电币

我们的是75t的CFB济锅,锅炉是排烟是先电除尘后到引风机,引风机是变频调节。运行了这么长时间,引风机电流从去年到今年大了5A,从7A上升到到12A左右。查看DCS界面,电除尘进出口差压比较大,有7KPa,比其他锅炉都要高3KPa左右,不知道是不是电除尘进出口的问题,还是其他问题,请大家分析一下,也没有碰到过这种情况。

人生目标:学习,赚钱
1.旋风分离器效率下降,造成烟气中灰浓度增大
- Z$ t* D4 V& m; A2.电除尘内部积有死灰,或会料位保持较高,致使烟气通道面积减小9 V: j6 P! Z* D5 Q$ X+ N& s" j4 n
3.烟道对流受热面有泄露等
' y0 e8 P8 q9 T7 H% e4.引风机本身有问题! |; U* C4 Y8 ?3 n3 T* K
5.电流大小和室温有一定的关系及电气所用二次设备有关
是不是积灰严重的原因?
具体是哪个部位积灰,求救
人生目标:学习,赚钱
查一下烟道有没有漏风的地方,重点烟道防爆门
首先是检查一下除尘器。压差比其他锅炉大的多,应该就是除尘器有堵灰的地方,造成引风机的转速升高。电流也相应的上升。
是不是集灰等原因使烟气流通面积减小从而使流通阻力增大,使引风机出力增大电流增大的缘故,建议从内部结构做个仔细检查
主要从阻力、风量二方面排查。
& B5 X/ p6 z2 u+ a  [2 v( [8 _1、引风机到烟囱的水平烟道是否积灰。  u* y# a" x! c- q
2、电除尘、锅炉烟道的水平烟道、拐弯点是否积灰。& \# Z3 ]6 _4 ?  P0 Y6 m/ P
3、所有挡板门、风机的调门开度是否全开。
  B5 W: H* @6 ?2 Q4、是否有大量漏风的门。1 K8 c/ c3 y' f. W: x/ E
5、空预器是否有低温腐蚀,如有破损的管子,鼓风窜入烟道。

回楼主

看看你的烟道,那里较容易积灰,还有就是引风机的电机效率有没有下降;电除尘差压是现在出现这么大,还是安装时就有这么大,引风机在设计时已经考虑了这部分阻力损失了,建议多项排查。
建议检查挡板实际位置和屏幕显示位置是否一样7 V1 k6 Z1 t. R4 j5 d  {
' O: L" m0 x$ _: a* n  b' y
感觉你们问题出在漏风上