少见的调门摆动

我厂机组刚刚改为DEH控制,前几日汽机双侧调门摆动,输出电流不变,东侧西侧调门摆动象敲鼓不同步。真心象各位请教了!
你简单介绍一下,你们厂改成DEH的大概情况吧,要不然我们也不好说是什么原因
& g  r# {5 V7 [: q' {2 L  M+ Y
2 m! c) O. c9 W" l- I$ m, GDEH调门摆动的原因一般有:* v' R" e4 B% e
1、EH油压不稳定,或不干净& L/ v( @( {6 ^; n5 L
2、汽机阀门特性曲线与实际不符- D" F+ K: v$ V* z
3、伺服阀或伺服阀模件有问题
$ w4 ]( P2 A% b+ U1 B* V, v' _3 q6 V4、检查油动机上相关的组件是否正常5 x; P3 h3 E! D+ J; D, l: m
5、阀门本体存在缺陷,这是最麻烦的了
老哥:是上汽50MW的机机,原来是505E控制独立电调油源,伍德沃德造TM-25型电液转换器。大修改为数字电液控制,电液转换器换为TM-50。开工时拉行程正常,开起来后也挺正常。大约一月后单侧调门大幅的波动令一侧也更着动,两个调门一开一关让人费解。
如果输出指令不变100%是伺服阀的问题!
4 \9 j* E* w, [! A! [/ ^2 i$ a9 g你再讲详细点,你们投的什么控制?
功率自动退出试一下!
我们厂也出现这样的问题,但是解决不了,机务一直说是我们控制系统有问题,但是我们一直找不出原因
我们单位也有这种现象、静候大师们的解决方案
应该是调速控制系统的部件问题
是低压透平油机组吗?如果调门是由一个DDV控制,则要检查控制调门油路问题。
二楼说的比较全了。: m) \; l3 ?# H! k3 ]9 W
不知道你们汽机本体部分改动什么没有。
; m4 V5 u/ p4 V: j, G& ^% \还有一种就是信号干扰所致,也很难查。
5 }: u1 ~% e8 {5 h4 X/ K: {如果可以,解掉一个门的指令看看是否还都摆动,我估计不会摆动。8 y( n$ j5 d: u4 ~: B
你们可以试着改变一下阀门特性曲线试一下,很可能是特性曲线拐点造成阀门频繁摆动。