减温减压超流量,引起管道震动,减压阀的执行器震坏,有没有好办法解决?

我厂的#1减温减压设计参数是:流量 180T/h;进汽压力 9.8Mpa;进汽温度 540℃;
& b# E6 x  W0 o+ H. s" m排汽压力 3.63Mpa;排汽温度 435℃;减温水压力 15Mpa;减温水温度        158℃。由于我厂新厂扩建没有上马汽轮机,只好用新锅炉带老厂的汽轮机,锅炉的运行参数采用降压运行,达到7Mpa左右,减温减压不采用减温水。流量最高达到200T/h左右,这就出现一个减温减压震动的问题,我分析是超流量,蒸汽流速太快引起减温减压震动,从而震坏减压阀的执行器,请各位分析一下是什么原因引起震动?有没有不用更换减温减压的好办法解决?减温减压的出口直径Φ325×10
主蒸汽减温减压后直接进汽机,好猛
达到7Mpa左右,减温减压不采用减温水。流量最高达到200T/h左右?
; T$ U3 l& I, X/ y不采用减温水,决定不行,中压部分金属不能承受高温,蠕变会爆炸的!!!!!!!!
  P' L, h/ o/ T$ w! e) x. ]& o- ^. a整个管系膨胀过大,也是导致震动的原因,流量超得不太多,应可以承受,还是降温为主!!
势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽!
楼主所说的问题,应该是一个减温减压系统管路设计的问题。请有资质的单位进行管路设计改造即可。减温减压器一般情况下不需更换。
恩值得一起探讨学习。谢谢!
恩值得一起探讨学习。谢谢!
减温减压器重新选型。
SLZ
管路膨胀,以及支架检查整改