哪位热心的详细说一下灭磁开关

     哪位热心的详细说一下灭磁开关,谢谢
灭磁开关就是励磁开关,在发电机工作时,灭磁开关合上,使励磁回路闭合。当发电机解列后,灭磁开关断开,通过一组常闭触点将灭磁电阻回路接通,使发电机灭磁。其实灭磁开关就是带有一组常闭触点的电动分合闸开关,这组常闭触点的容量视发电机灭磁容量的大小而定。
永远是初学者

向您学习

  囍  囍
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我们单位的灭磁开关停机时是不断开的?何解?
原帖由 lqync 于 2008-8-26 21:30 发表
) K- o9 G, S3 N- K2 f( Z我们单位的灭磁开关停机时是不断开的?何解?
! o% C: k8 n3 ]0 n不可能吧,一般停机为了安全都是断开的。除非你们有上级开关

大型灭磁开关结构

同步发电机励磁系统中的灭磁开关,是发电机组内部故障的最后保护装置。当发电机定子、单元联接的主变压器或励磁系统发生故障,如励磁变压器故障、发电机滑环短路、励磁主回路短路及元件故障、发电机励磁调节器误强励故障等,灭磁开关应迅速跳开,以达到灭磁的目的。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

瀛﹀ソ鐢垫皵
多谢版主的解释,这样说就比较合理了
灭磁开关国外又叫磁场断路器,有移能型与耗能型两种,所谓的移能型,即发电机事故时将转子绕组上的能量转移到非线性电阻上进行灭磁,意大利ABB公司生产的磁场断路器属此类型;所谓的耗能型,即将转子绕组上的能量转变成热能在灭磁开关的灭弧罩或灭弧栅上进行消耗,中科院合肥等离子研究所生产的DM系列便属此类型。
致于灭磁开关跳闸说明,楼上DGH19981说明是不正确的。正常时,励磁装置的灭磁开关是不分闸的,灭磁靠可控硅全控整流桥的逆变进行灭磁;只有发生事故时,保护装置发令跳灭磁开关时,它才分闸。而平时停机分闸的是发电机出口开关,或叫发电机出口断路器GCB。
我同意9楼的观点。