阻 垢 剂 使 用 规 范
阻 垢 剂 使 用 规 范
. m5 u R2 g* c P% v9 T
( D4 P' j) @" ?0 x' s( J; d( y7 M. @ , C6 @4 S1 g! j2 f0 W/ }5 D
型号 | KTW—230型RO专用阻垢剂。
6 F, ?, ]: k% C" G* B | 性状 | 微黄色粘性液体,PH=1.5呈酸性。
: b: N( b& }# V2 L. x$ R2 T包装为塑料桶装(25kg/桶)。
: l v/ A6 G! {+ q- _6 G | 溶解情况 | 1、穿戴好劳动保护用品,戴好防腐手套。4 r# f' q w# u' R! V
2、将4桶阻垢剂倒入药箱,并加水至2.0米。
2 o& o- \9 ]7 u7 @* W6 I | 运行使用 | 1、启停反渗透时,必须同时启停所对应的阻垢剂泵。
0 O ?/ N9 b" F# l; |2、运行时,调整加药泵开度,保证药剂合适的投加量,单套反渗透运行时,药箱液位应每2小时下降0.01—0.015米。
; b; P/ G! d" p3、系统运行时,每2小时观察一次阻垢剂药箱液位及加药泵的运行情况,并做好记录。" c; r# A& L M, D0 f* N- x* R6 ]
| 故障处理 | 1、计量泵不出力或出力不够: 原因:1.加药管路堵2.加药管路上冻3.加药管计量泵进口或出口逆止阀内弹簧坏4.加药管内有空气5.隔膜破损 处理方法:1.疏通管路,加强药箱排污2.作好保温3. 更换弹簧4. 排空空气5.更换隔膜。 2、计量泵跳停: 原因:1.电机或电源插座受潮致使空气开关跳停2.电机损坏。 处理方法:1.烘干电机或电源、空气开关复位2.更换电机。
( ^ c: v" h. U# L i6 y0 K | 安全事项 | 1、接触药剂时,必须穿戴好防护用品。5 K6 A+ G, Y1 x/ ]! n
2、当药剂溅到皮肤或眼睛上时,应马上用大量清水冲洗,身体感到不适应及时送医就珍。2 z: S$ i7 f/ w* F8 m* s
| 备注 | 当阻垢剂加药量不正常时,应调整系统加酸量,使反渗透进水PH值维持在6.0—6.5,待阻垢剂加入量正常后再调整为6.5—7.0。
, a- k2 h* r* y3 X |
|
|