我运行的是60MN机组

调门关闭,停机

正常情况,在开机前DEH调试时有偏置,当DEH失电时,调门会自动关闭;同时DEH会发出失电停机请求给ETS
1

评分次数

  • 蒙古野马

DEH系统失电了是要停机的。
DEH失电了,停机是正确的,但是电源系统的可靠性,要好好弄才行
日学日进,日新日高
停机是正确的
DEH失电后发停机信号给ETS,自身控制将调门关闭(因为有偏置),如果调门关闭,而未停机的话,将变为逆功率运行.
DEH失电后应发停机信号给ETS。(一般是选择常闭点,正常运行时,触点是断开的)
1

评分次数

  • 蒙古野马

顶,大家好像说的都对
首先明确一点:AST电磁阀的电源是从DEH系统取得。DEH失电后,AST电磁阀同时失电,汽机跳闸,而不是给ETS送跳机请求。
工资真的要涨了,心里更加爱党了,能给孩子奖赏了,见到老婆敢嚷了,敢尝海鲜鹅掌了,闲时能逛商场了,遇见美女心痒了,结果物价又涨了, 一切都**白想了!
分很多种停机! n9 g5 _1 D) G# t6 j( B3 a2 j
1.DEH工程师站断电,没有影响;# o' D6 Q, F: s- l$ P
2.DPU失电,并且是冗余的OA的DPU同时失电,发信号给ETS,瞬时跳机;
' d4 J/ i+ S- ~3 h8 ^- ?: q3.AST失电不属于DEH失电范畴,直接跳机。