锅炉炉水不合格

本来两台炉子运行时炉水都正常,一台炉子后ph值和电导都很高,谁能告诉我怎么回事。
连排开度一样?加药一样?
加药量过大
具体两台炉的指标差多少?
可能性是:1、加药量过多,也可能是串药了,或隔离门不严,在加药过程中有串药了。4 i0 D' O% q/ B, D7 X- K. D
          2、PH高是碱性过大,连排门开度不够,或定排上有缺陷。
与你同行.
同意5楼观点,帮助顶一下!
各种原因都有试着排出下% b4 R* N& t0 J' Z1 I/ z* J, m
同意五楼观点

锅炉炉水不合格

昨天我说的不详细,一台炉子现在电导260多PH值11.8连排开了大概有5吨,两小时一排污电导还是降不下来,磷酸盐药就没有加。脱盐水合格。实在不知道怎么回事了???
这种情况我们也曾遇过,查不出原因,后来炉水品质奇迹般又正常了.各位分析分析!

回复 8楼 边缘人 的帖子

组成补给水的水质都合格?