发电机内冷水铁离子超标

我公司发电机冷却方式为双水内冷加空冷,其中一台机组的内冷水铁离子不明原因的超标,已经很长时间了,怀疑是水冷泵问题,将其切为另一台水泵,并将水冷箱水置换后,过一段时间铁离子仍旧超标,真是头疼那,应该说内冷水系统都是不锈钢件,不知道怎么会出现这种情况。
/ i4 J7 t2 q' X$ ]9 [- ?; }2 I7 z! ?
各位高手帮忙分析那!
没用过,期待高手来解答
应该是除盐水酸化引起的。一般采用加氨或者BTA的方式解决。加氨也会有铜腐蚀,所以要加缓蚀剂,加BTA价格比较贵。
知之为知之,不耻下问.
是不是定子冷却水的水质有问题,对水泵的腐蚀造成?* U% I  {; B- @+ B% L( `9 p
或者是你们的离子交换器有问题?
那就检查你厂的取样管是不是也用不锈钢的做的了?
原因已经查明了,整个水冷系统购买时是正常的。后来由于要设取样管,就在水冷箱底部加了一管子伸进了水冷箱内部大概有1米左右,电建公司给装的,竟然用的是普通无缝管,靠,都锈了。现在我们换成不锈钢的了。
检查水质,同时检查冷水器有无漏泄,需要逐一判断。再有就是取样器是否有问题。
一般都是铜离子超标啊。没听说要分析铁的
我们厂的也出现过同样的问题,回去好好查查看。谢谢楼主了!