怎样计算加药量

不好意思,我知道对你们来说这样的题太简单了,不值一提,但对我来说,真的是不知道的,希望有人可以帮我解答,万分感谢.
& E2 \# Y1 F8 U' u2 X8 ^拿絮凝剂来说吧:我们的米罗顿的加药泵2台,最大3.8L,冲程调节的为30%,频率调节的为30%,三台多介质过滤器,每台出水最大90M3,絮凝剂的浓度大概是10%.可以写一下具体的计算步骤吗?谢谢.
我知道大家都很厉害,这么简单的题目不值一回答.但是我是真的不会.期盼有人可以回答我.非常感谢
如果一台加药泵运行,可否这样计算,最大出力3.8L乘以冲程调节的为30%乘以频率调节的为30%,乘以絮凝剂的浓度大概是10%.可以计算出每台泵的每小时加絮凝剂的量,然后再除以流量
学习学习

回复 楼主 qq83055155 的帖子

计算过程 2*3.8*30%*30%*10%*1000/90/3  ) V# r' Y9 ^9 ~3 z0 V
单位 ppm
Anything is possible!
学习,谢谢解答
世间自有公道,付出总有回报。
5楼的是理论加药量,也可以用试验方法来计算加药量
是加药比例!——药剂量除以水量(注意单位统一哦)。药剂量=泵的量程*冲程调节*频率调节,即3.8*30%*30%;水量就是你的总的出水量
是加药比例!——药剂量除以水量(注意单位统一哦)。药剂量=泵的量程*冲程调节*频率调节*浓度,即3.8*30%*30%*10%;水量就是你的总的出水量。——————————————————————上面的答复少了浓度 ,不好意思
加药泵的说明书上有加药的流量曲线啊