打印

昨天下午阎王拽着我们的手,我们拼命争脱了!!!

  接专工命令要我们暖三抽(既供热又可供除氧器用)至除氧器之间的管道,平常我们都是引的供热母管上的来做为除氧器的加热蒸气,这段垂直的管子我们不用的,所以里面都是水,只有最下面有一个疏水门,我小心地开了一点点,紧接着就振动起来,越振越大,值长有点怕了,就让我去关,谈何容易,由于设计不合理,这个疏水门在半空中,当时为了包保温,把疏水门的阀盘拆了,我只能要活动扳手,重得不得了,只能一个人扶着扳手一个人用锤子敲.我关了两下,看到隔离门后法兰开始有一点点冒汽,我的同伴他是搞电气的,胆子比较小,他就想走了,我说怕什么,赶快关了就好了,我再关时忽然水喷了出来,说是迟那时快,水越喷越大,我们拔腿就跑,水喷完了就是汽,发出震耳的声音紧追着我们,好在我100米还可以,逃脱了,跑到集控室,裤子全湿了,因为我当时骑在靠近此管道的拦杆上的,大腿上一块表皮烫掉了,* *,差点烫到我的重要部位!!!  事情发生后,反省一下,有点后怕,其实自己太麻痹了,太胆大了.下次大家看到管道有振动较大,不要谈靠近它操作了,这个管道特别是法兰边千万不要去,记住了! 不管什么时候首先你要充分暖管疏水,我想系统里不管三抽或四抽都应该有进汽门的,你是机长? [ 本帖最后由 LIPQ 于 2007-3-5 10:32 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 电力游侠 热电币 +10 教训,是我们大家都要吸取的~~~~~ 2007-3-3 17:14
我爱母亲,爱热电工作!

TOP

补充一下,后来根据系统,只能隔掉一台除氧器.忙得我累死了,还要忍着疼痛跑来奔去的,紧张得要死,**,机长不好当!
我爱母亲,爱热电工作!

TOP

振动那么大,你可以先关暖管的蒸汽呀,再者暖管之前疏水是要先开的,你操作顺序是这样的吗?

TOP

NND,专工有什么权利命令运行的去干活啊

TOP

胆大包天!!!!!!!!!!!!!!

TOP

楼主,你只开了一点点下面的疏水门怎么会有那么大的振动哦??没搞明白。

TOP

实际操作中会遇到很多突发事故,所以操作前一定要考虑清楚.

这也是运行越干越害怕的原因

TOP

我同意三楼的意见,如果先开暧管蒸汽阀,后开硫水通常管道都会振动.

 

 

TOP


暖三抽,门要后开,看来三抽管道在用,这段垂直的管子氏盲肠,所以里面都是水,太危险了。

TOP

无论做什么都要小心,切记安全第一.发现不正常先撤

TOP

返回顶部