谢谢李斑竹的资料!!
李斑竹,向你请教个问题 为什么在端子42\43上接远控/就地信号,监视继电器的组态在什么地方设置呀

参看二级设定

监视继电器设置在二级设定里 有专门条款! 应用中有啥问题欢迎交流! QQ 390727831 英文说明书如果看起来不方便 告知邮箱,我给你发中文的,这样工作起来方便!! [ 本帖最后由 libaoan 于 2007-10-31 11:12 编辑 ]
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687
我就是不知道是哪个参数,我仔细查过了,就麻烦大哥了
李工,ABB的气动门能用在电泵勺管上,是液动的还是气动的,气动的怎样才能克服其经常的抖动问题,麻烦你了

回复 # 的帖子

参看邮箱!有你需要的资料!
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687

一位网友的短信问题

ROTORK电动门有两个问题: 1 开关量和模拟量可以同时接入阀门吗?要是能,BO参数怎么设置,接线应怎么接 2 ESD信号必须是长信号吗 3 为什么有个阀门老出现remote bus close和remote bus OPEN的信号,使阀门来回的摆动,大约7%的反馈. 大家讨论之
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687

一位网友的问题:(粘贴于此)

我们这里有个阀门要求快开、慢关功能,想用开关量开模拟量关,接线和设置应怎么干最合适,第三个问题我把死区设置位4%后才不摆动了,比例板有这么不 好吗?正常死区应设为多少? 快开可以用逻辑控制。 慢关可以用:修改执行机构行程时间的方法(相当于修改动作速度) 这个要详细参看执行机构接线图以及使用手册。 死区设置要根据现场情况(阀门惯性、执行机构力矩、运行速度、调整精度等)通盘考虑,不过最简单的是只要不震荡就行,当然死区越小越合适。
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687

关于执行机构的震荡

执行机构震荡都是有超调引起的。 但是超调有很多原因。 比如:大马拉小车,就很容易飞起来--超调。力矩偏大,动作容易过头,只好回调,但依然因为力矩大,依然超调,只好震荡!这是从执行机构的力矩说起的。 比如:阀门惯性变化引起。阀门运行时间长短引起的卡涩程度、运行工质参数的变化(压力等)引起阀门开关所需力矩的变化,同样会引起执行机构的运行状况发生变化,可能力矩小报警,也可能震荡!这个问题是上一种类型的另个侧面,可以认为是一个问题。 再比如:死区调整的问题。我们在现场都希望提高控制精度,看到真实的位置反馈,死区的调整和控制精度是个天然的矛盾。提高控制精度--调小死区--位反更精--震荡可能愈大!反之亦然! 再比如:有的执行机构无法调整死区---SIPOS 就不会调死区。 我们只好升级固件,调整运行速度等办法解决之!
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687

陕西电力设计院一位网友的问题

可否让 ROTORK 执行机构就地操作时让远方知道---发个信号? 让控制室实现远方就地的切换? 大家讨论!
天津智道工控设备维修有限公司 ROTOR服务中心022-85689161 85689102 15002206687