打印

【技术讨论】求助:请同仁帮我分析我厂凝结水泵的联锁

本主题由 lf2007 于 2008-11-5 10:41 移动
我厂使用杭汽汽轮机凝结水泵联锁条件以2张图片形式上传上来,请同仁帮助分析一下,我不明白这个联锁里面的含义.您好的回复,我会密切关注. [ 本帖最后由 584170song 于 2007-8-9 19:29 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

请点击图片,以单独的图片网页打开,图片很清晰.谢谢帮忙分析.

TOP

你用的什么控制系统,是哪个公司的产品?

TOP

从提供的图片看,这是一个就地控制盘柜的控制连琐示意图,不存在什么控制系统,泵的起停受到就地压力开关的信号反馈给mcc柜控制实现。 图片的符号可能是:& 与逻辑符号 ≥ 为或逻辑符号 结果说明,则是最终的控制输出。 如果这个逻辑说明正确,那么我们就试着分析一下。 先看起泵逻辑,起泵由三个并列的条件控制,说明 在液位(150,440),并且mcc柜有启动指令的时候,起泵。hs****应该是mcc柜上的启动按钮吧 或者,当夜位高于440时,并且凝结泵处于停止状态(停止状态来自mcc柜),起泵。这个连锁应该是自启动连锁 或者,液位在(150,440)并且凝结泵处于停止状态,并且step条件有一满足,则发起泵指令。step条件我不太清楚是什么,感情大家提示说明。 结果说明中,就是执行结果,mcc柜起泵,相应的指示灯亮灭。 在看停泵逻辑,也有三个并列条件控制,说明 当mcc 柜发出停泵指令,停泵 或者,凝结水泵发生故障,停泵 或者,液位小于150,mcc柜有启动指令时。实际上这个是禁止启动逻辑 结果说明,停止凝结泵,相应指示灯亮灭。 昨天值班比较匆忙,没有分析完,今天完善一下,欢迎大家参与讨论,指正。 [ 本帖最后由 leejoy 于 2006-7-7 08:37 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 电力游侠 热电币 +4 奖励原因:贡献-感谢你热心帮助其它会员 .. 2006-7-6 18:26
说我天真?难道年长就意味着世俗?
麻木也是一种痛苦的漠视既然如此为什么不保留天真!
至少可以品尝真实的痛苦!

TOP

唉,高手就是高手,什么时候咱也能学会分析这玩意就好了!

TOP

楼上说的很好,你厂用的是PLC控制柜吧,太麻烦了!我厂DCS控制系统.1自动启动的条件是:凝泵出口母管压力低1.75Mpa联启.2自动停的条件是:凝结水箱的水位低于1000mm(三取二)自动停泵.3禁启泵的条件是:凝结水箱水箱水位低于1200mm禁启凝泵.(不允许启动)

TOP

关于leejoy的分析,我在这里表示感谢.感谢您对我所提问题的关注,只是从这些分析中看,我未找自己需要答案.

TOP

看了楼主发的逻辑图,结合4楼的分析,有以下几点分析,不知是否对,请大家点评; 1.此回路可以在DCS实现, 2.对于凝泵启动回路,有三种情况可导致凝泵启动 a.当热井液位在150-440mm之间,且2#凝泵已经停止时,如果有操作指令启动1#凝泵则1#凝泵启动。如前两个条件成立,但无人为指令,此时凝泵不会启动。 b.当2#凝泵运行时如果热井液位高于440mm则1#凝泵自动启动(不需人为操作) c.当热井液位在150-440mm之间,且2#凝泵已经停止时,如果有STEP2-4的任意一个条件存在则1#凝泵自动启动,(不知STEP2-4为什么逻辑,代表什么,请指点) d.当1#凝泵启动条件成立后,启动信号送至MCC启动1#凝泵,然后反馈凝泵已经启动信号即启动指示灯亮,停止指示灯灭。 2.对于连锁停止回路,有三种情况可导致1#凝泵停止 a.人为手动停止泵运行(HS6110或HS6210) B.当MCC反馈1#凝泵有故障时(此时泵在运行状态) c.当热井水位低于150mm且2#凝泵已经运行时(即MCC反馈2#凝泵运行信号) d.连锁停止信号成立时,向MCC发停止1#凝泵运行指令,凝泵停止后将信号从MCC反馈至DCS(即1#凝泵运行指示灯灭,停止指示灯亮) 敬请指教
本帖最近评分记录
  • smzy 热电币 +2 感谢-你的发言非常精彩,请再接再厉! 2007-9-10 14:08

TOP

感谢8楼朋友的细致分析,非常有道理。这是我厂用在轴流风机控制逻辑复水泵控制方案。

TOP