一、 组织措施:
1、成立试运小组,设专人负责指挥。
2、对参加试运人员明确分工,划分负责设备,安全运行后检查工作。
二、 安全措施:
1、试运人员必须戴安全帽。
2、参加试运提前3天到现场熟悉设备,及各系统布置状况。
3、参加试运熟知各设备运行参数,及调整操作方法。
4、试运现场准备好各种工具用具,如:听针、测振仪、转速表、电灯、阀门板手等工具。
5、试运现场,应有独立完善的通讯工具。
三、 技术措施:
1、首先应对现场各设备进行全面检查,各部位监视仪表应齐全,重要仪表应有两块以上以防指示错误,造成设备损坏。
2、各附机设备应按技术要求分段分系统进行试运确认完好。
3、试运前对主机的检查。
(1)、电动盘车完好。
(2)各种仪表完好(重要仪表两块以上)
(3)各轴瓦回油正常。
(4)各膨胀动点、死点正常。
(5)内部无异音。
4、油系统检查:
(1) 试运各油泵正常。
(2) 油箱油位正常,油质合格。
(3) 润滑油压正常,各轴瓦回油正常。
(4) 油管路无泄漏现象。
(5) 冷油器无泄漏现象。
5、主蒸汽系统检查:
(1) 各阀门完好,仪表齐全,处关闭状态。
(2) 各疏水完好,处关闭状态。
6、复水系统的检查:
(1) 试运两台复水泵运行正常,入口门开启位置,出口门在关闭位置。
(2) 低加旁路及进出口门在关闭位置,根据排水门布置情况做调整。
(3) 低加进汽门在关闭位置,排汽疏水器在关闭位置。
7、循环水疏水系统检查:
(1) 检查凝汽器排水门在关闭位置。
(2) 检查凝汽器排气门在关闭位置。
(3) 检查循环表正常。
(4) 开启凝汽器进出口水门。
8、给水系统的检查:
(1) 高加进汽门及出口水门在关闭位置。
(2) 高加排门及各系统无泄漏现象。
(3) 试给水泵完好,本系统无泄漏现象。
9、真空系统的检查:
(1) 检查抽气器完好,进汽门、出汽门、疏水门在关闭状态。
(2) 检查凝汽器汽侧,凡影响真空系统正常的工作的阀门应关闭。
10、主机的冷态试验:
(1) 主汽门、调速汽门、保安器试验2次正常1秒内关闭。
(2) 主汽门、远控试验2次正常1秒内关闭。
(3) 试验机、电联系统正常。
(4) 试验盘车装置正常。
(5) 试验低真空保护正常。
(6) 试验低真空保护正常。
(7) 试验超速保护正常。
(8) 试验各轴瓦超温保护正常。
(9) 试验轴向位移保护正常。
11、以上各项检查工作,试验工作正确无误,具备暖管开机条件,开机应对各系统明确分工专人负责。
(1) 蒸汽暖管。
(2) 各轴瓦回油情况。
(3) 各轴瓦振动情况。
(4) 各膨胀活点,死点检查。
13、按规程要求进行暖机过临界、升速,当机组达到满转后应做好以下试验工作:
(1) 主汽门关闭严密性试验。
(2) 调速系统迟缓率试验。
(3) 同步器高低加限位置试验。
(4) 汽轮机超速试验。
四、 共它:
1、各项试验合格,开始并网接带负荷,满负荷后开始统计时间,试运72小时。
2、试运结束后将试运记录及试验记录,技术资料一并移交生产单位。