打印

[其它] DEH控制系统大汇总(对踊跃参与者加5分以上)

各位:请将你们厂的DEH控制系统介绍一下,以便同类机组的了解和加强沟通! 我先来:我厂2*300MW机组,2005年发电,DEH控制系统采用美国西屋OVATION控制系统,UNIX操作界面,目前性能稳定,运行良好! [ 本帖最后由 蒙古野马 于 2007-8-19 13:45 编辑 ]

TOP

2*330MW新华公司XDPS400+系统,04年投产发电,到目前软件未出现过问题,但硬件问题开始显现,至今共损坏HUB一台,阀门控制卡间VCC卡一块,发生过单侧主汽门关闭事故,未跳机,减负荷运行后处理好,一号机组#1高调们高选后反馈发生摆动,至今原因不明。但检查历史趋势,两个LVDT的值都未发生变化,因当时负荷低,使用顺序阀控制,#1高调门处于关闭状态,未造成影响,阀门指令进闭环控制计算后任发关门指令,现在还未处理
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-20 07:56
  • 蒙古野马 资料流量 +555 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-20 07:56

TOP

我厂15mw*2用新华505系统,运行稳定不过操作面板键英文。25mw*3用MOOG公司634DDV运行稳定。
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-20 07:56
  • 蒙古野马 资料流量 +555 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-20 07:56

TOP

我们25MW武汽机组,DEH采用北京和利时的产品,使用情况良好,在去年发生过高压LVDT跌落导致调门关闭,目前使用时发现信号丢失多次,其它运行较不错。
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 资料流量 +500 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 14:20
  • 蒙古野马 热电币 +2 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 14:20

TOP

我们是50MW的 505E woodward 公司的 就在刚投运时 出现过抽汽投不上 但为设备问题 更换后一直很正常 虽机组小 但我会一直关注的 ....
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +2 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 21:01
  • 蒙古野马 资料流量 +200 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 21:01

TOP

我们#5机(50MW)采用东汽控制公司低压电调、#6机(330MW)采用新华DEH-V电调,目前均运行良好。
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-23 14:36
  • 蒙古野马 资料流量 +100 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-23 14:36

TOP

我厂#1、#2机是低压透平油60MW的双抽机组,DEH采用的是woodward MicroNet系统,执行部分为DDV;#3机是高压抗燃油100MW的双抽机组,DEH采用的是Honeywell TDC3000系统,执行部分为MOOG。
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 资料流量 +200 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 21:01
  • 蒙古野马 热电币 +2 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-21 21:01

TOP

我们厂2X300MW机组已于2007年5月投厂发电,DEH系统使用的FOXBORO公司的,DEH系统的伺服卡使用的东方汽轮机厂自主研发的,伺服阀使用的MOOG阀.高压纯电调.FOXBORO系统在UNIX系统下运行,使用不方便,逻辑组态也是填表式.强制某一点时,整个卡件所有的点都被强制.有很多不足之处.不过听说硬件质量过硬,具体多过硬,有待时间来论证.
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-23 14:37
  • 蒙古野马 资料流量 +500 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-23 14:37

TOP

我厂燃气-蒸汽联合循环机组2X16MW,基本全部采用DCS控制,DEH系统使用数字电液调节系统,CPC为woodward 公司的,投产一年后CPC电路板烧过一次,后在CPC箱体加一个小空调就再也没出过问题。
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-29 10:21
  • 蒙古野马 资料流量 +500 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-29 10:21

TOP

我厂一期2*350MW机组采用日本三菱DIYAS-UP DEH系统,随主机供货,汽机为日本三菱,DEH系统自1999年投产以来运行稳定,未出现较大问题,由于汽机本体、调速系统、阀门均为进口,设备运行状况良好,日常和检修中的主要工作是阀门限位开关更换(在运行中磨损),令出现过个别卡件损坏,进行了在线更换,未对系统造成影响,目前主要问题是工程师站和操作员站无备件,同日本三菱采购需要大量资金,曾发生操作员站硬盘损坏事件,由于系统运行于UNIX系统,同其它系统区别较大,操作员占和工程师站需要更换硬盘、重装软件等工作难度较大,公司只有极个员工掌握。二期2*300MW东方汽轮机厂机组,DEH系统与DCS系统合并,采用美卓公司MAXDNA控制系统,目前正在调试,具体问题还未暴露,总体感觉无论从控制设备还是从就地设备均比一期机组差
本帖最近评分记录
  • 蒙古野马 热电币 +5 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-29 10:23
  • 蒙古野马 资料流量 +500 你们的支持就是我们的动力!感谢大家! 2007-8-29 10:23

TOP

返回顶部