请教各位高手,要做在线真空严密性实验有什么要求吗??具体是什么啊?
你我皆凡人生在人世间终日奔波苦一刻不得闲

TOP

机组运行时关闭抽真空管的阀门,看真空下降速度,我厂的小于每分钟400Pa就合格.

TOP

有的还停真空泵,看真空下降速率

TOP

真空严密性试验 1 将机组负荷稳定在额定负荷的80%左右。 2 机组汽压、汽温稳定,保持射水泵正常运行。 3 解除抽汽器空气门联锁;关闭运行抽气器空气门。 4 每分钟记录凝汽器真空、排汽温度一次,试验5分钟后,开足抽气器空气门。 5 算出5分钟真空平均下降速度值记入运行日志中。 6 真空每分钟下降400pa合格(真空每分钟下降100pa相当于漏入空气4.5kg/h) 7 试验时,真空不得低于87kpa。

TOP

同意4楼,我觉得记录频率为2次/分钟更好。

TOP

我们的要做8分钟,是停运真空泵后3分钟后开始记录,30秒一次,记录5分钟的。计算后5分钟的平均值。若实验过程中真空低于87KPa,立即停止试验。

TOP

我们厂是停射水泵,不过真空下降特快,以后就再也没有做过。不过真空一直还不错的

TOP

一般规程上有的 ,主要看真空下降速度

TOP

谢谢大家的精彩答复,看来还是要多多的交流啊~!~