打印

[其它] 电压、电流互感器问题的讨论与学习!

本主题由 水深火热 于 2008-4-27 16:37 加入精华
引用:
原帖由 pcshang 于 2008-4-10 23:04 发表 请教大家两个问题,请告知,谢谢 1、变比相同,型号相同的电流互感器,为什么二次侧接成星形的比接成三角形的所允许的二次负载大? 2、同变比,同变比的电流互感器串联为什么可以提高互感器允许的负载?
由于电流互感器二次侧感应电动势星接比角接时大的原因。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

有些东东还真不错!

TOP

1电压互感器负荷箱使用时并接到被试电压互感器的a与x之间 2电流互感器负荷箱使用时串接到被试电流互感器的K2与校验仪的TX之间。 3将负荷调节到被试互感器的实际二次负荷。 注:部分电流互感器的二次负荷是,以容量来表示的单位为VA。电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的,单位为W。它们的转换关系为: 容量(VA)=电阻值(W)´ 二次电流(A)´ 二次电流(A) 4注意事项: ⑴ 据用户要求可特殊定制不同要求的负荷箱。 ⑵ 电流负荷箱扣除外接导线电阻0.06W(或0.05),是指由于负荷箱实际使用时,被试互感器的负载除负荷箱以外还有连接导线的电阻。如果cosf=1, 0.4W,实际负荷箱的电阻为0.4-0.06=0.34W;cosf=0.8,0.4W,实际负荷箱的电阻R=0.4´0.8-0.06=0.26W,电抗X=0.4´0.6=0.24W。 ⑶本负荷箱电流部分是S级的,1%点满足精度要求。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

①电流互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、退磁、误差的测量。 ②电压互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、绕组极性检查、误差测量。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

值得借鉴学习!谢谢!

TOP

电压互感器的接地方式通常有三种:
  • 一次侧中性点接地
  • 二次侧线圈接地
  • 互感器铁芯接地
三种接地的作用不尽相同,如下: 1)一次侧中性点接地。由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用.

当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。 对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。 由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如下图所示。

2)二次侧接地。电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图所示。

根据继电保护等具体要求加以选用。 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。 二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。 3)铁心接地,在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

1)一般电压互感器按用途分:测量用和保护用 2)按相数分:单相和三相 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT) 4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧有一个二次绕组的电压互感器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器. 5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器. 6)按装置种类分:户内型和户外型 7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。 8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等! 太多了,主要就这些!
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

我在19楼的疑问,经过与SF6 PT厂家联系该PT二次接线盒内N端子确实为一次中性点。该端子没有接地。今天将该端子接地后悬浮电压消失。“电气调试”在20楼的分析完全正确。信号线接的是24V上DCS。谢谢“电气调试”的帮助!

TOP

引用:
原帖由 borg008008 于 2008-4-14 16:08 发表 我在19楼的疑问,经过与SF6 PT厂家联系该PT二次接线盒内N端子确实为一次中性点。该端子没有接地。今天将该端子接地后悬浮电压消失。“电气调试”在20楼的分析完全正确。信号线接的是24V上DCS。谢谢“电气调试”的帮助 ...
感觉咱论坛不错吧!高手很多,而且也都很热心! 呵呵,您获得帮助的同时,也学到了知识,对吧! 同时也请在你的能力范围之内多帮助别人,大家共同进步!ok

TOP

楼上说的对呀,大家都到论坛来看看互相学习,不可能每个人什么都懂,互相支持!共同进步!
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

返回顶部