1000MW超超临界机组循环水系统设计建议
根据华能玉环电厂循环水系统设计经验,提出百万千瓦级机组循环水系统设计建议。
1 循环水泵配置方案
华能玉环电厂机组的循环冷却水量每台机组约为30m3/s,约为600MW超临界机组的循环冷却水量的1.5倍,每台机所配循环水泵可选择2台或3台2个方案进行综合比较论证。
1.1 1机3泵方案。单泵容量等同于600MW机组1机2泵所配循环水泵。根据目前国内几个循环水泵主要生产厂家的加工、制造、设计综合能力及应用业绩,完全可以采用国产循环水泵的方案(对海水泵,必须采取可靠的防腐措施)。
1.2 1机2泵(不可调泵)方案。对淡水介质循环水泵,可在试点工程中采用国产循环水泵,但由于运行业绩较少,建议进行水泵实体运行性能试验或水力模型试验,成熟后推广;对海水介质的循环水泵,目前阶段建议采用进口泵:对采用动叶可调的循环水泵,由于调节机构国产技术尚未过关,建议采用进口产品。
2 单元制、扩大单元制供水系统选择原则
2.1 1机3泵和动叶可调泵、调速泵已使系统具有调流功能,从更安全的角度考虑,建议采用单元制供水系统;1机配2台不可调泵方案,建议采用扩大单元制供水系统,并应选用高质量的联络阀门。当然,针对具体工程,还应根据自身特点,经技术经济综合比较后选定合适的供水系统。
2.2 对于直流冷却方式的循环水系统,可选择1机3泵(不可调泵)单元制、1机2泵(可调泵)单元制或1机2泵(不可调泵)扩大单元制方案。如采用国产泵,近阶段建议采用1机3泵(不可调泵)方案;如采用进口泵,建议采用1机2泵(不可调泵)扩大单元制方案,若取水的水位或水温变化等外部条件变化较大时(当平均潮差达到4m以上时),应考虑1机2泵(可调泵)方案参与综合比较。
3 循环水系统方案选择
循环水系统方案的选择与水源、水文气象条件、机组型式等密切相关,而我国地域辽阔,各地区的水文气象条件差异大。因此,循环水系统方案的选择应充分考虑工程的自身特点。
4 大型循环水泵国产化努力方向
虽然国内主要大型泵厂已具备了生产1000MW级超超临界机组配套循环水泵的设计生产加工能力,但设备的加工精度、使用寿命、调节机构的可靠性、新型轴承及新材料的研制开发等诸方面还与国外著名厂商存在明显差距,需不断学习国外先进技术和经验,以加快大型循环水泵国产化的进程。