打印

[求助专帖] 高调门油动机漏油后应该如何处理?

本主题由 电力游侠 于 2008-7-20 21:25 移动
请高手给解答一下了 先谢了

TOP

查清泄漏具体部位的同时,迅速通知检修堵漏。此外还应注意防火和主油箱油位,实在不行的话停机处理。

TOP

把进油门关了!等停机处理!

TOP

看见机头渗油的话是不是就是楼主所说的高调门油动机漏油啊?

TOP

我指的是高压调节门里调速系统的 伺服阀前的油动机漏油 最近咨询了一下老师傅 说是看情况处理:首先得切单阀控制 然后根据漏油情况而定:1、漏油大量大: 立即汇同热工关闭调门伺服阀进油手动门 ,开泄压阀,调门关 2、漏油不大:关调门 再关伺服进油手动门

TOP

我们厂的是哈尔滨210MW的,我们高调门没有回油阀,只有进油阀,我们厂的也是#1调门漏油,我们厂的处理方法是:#4调门在DEH中代换成#1,关闭原#1调门EH进油门,配汽仍用顺序阀,#4调门是为过负荷设计,所以现在在没有停机处理前,仍可带210MW.
努力学习

TOP

紧急情况下关闭进油门,不严重请热工配合关闭该调门后再关进油门,关闭后即可处理了

TOP

没有碰到这种情况,好像只能停机处理了

TOP

根据现场情况,能运行中隔离的应立即隔离,不能隔离的应停机处理。

TOP

你的描述不太清楚,高调们油动机漏油部位、EH油系统布置方式是处理此问题的关键,你说清楚,就有处理办法。我亲自处理过不下8次油动机漏油。当然包括紧急处理事件。都没有停机的。

TOP