励磁系统的第二批问题,欢迎大家踊跃讨论

本主题由 电力游侠 于 2008-11-16 09:47 解除置顶

接上一个帖子

近期遇到的一个关于励磁的问题===励磁系统二次图已上传
http://www.rdlm.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=96351&fromuid=2473

具体设备见上一个帖子,里面有附得相应图纸

问题

1.同步电压具体有哪些作用?

在进入装置的时候,励磁装置附带的使用手册标的是门控同步电压,但是没有具体的说明

我自己查了半天,没有找出个道道来,但是机组在FCR起励的状态下,发电机达到20%额定电压后就不再上升,这个20%信号是PT给的还是门控同步电压?

看励磁原理系统图,励磁变的44V电压经切换开关QA2后,经同步变压器T2生成100V电压信号,分两路进入适配器。

QA2切换开关的具体接线布置如图

切换开关QA2可以在工作位置、试验位置之间进行切换。

QA2工作位置时,

厂用电经试验变T1转换为12v信号,引入QA2的1.(3),6(7),9(11)三个端子,1.(3),6(7),9(11)接点和4,8,12接通,只是提供起励电源。同时励磁变来的44V信号引入21,17,13端子,QA2在工作位置和24(10),20(6),16(2)接通,提供励磁系统的主路电源。

QA2在它励试验位置时,

试验变T1的12v信号进入1.(3),6(7),9(11)三个端子经和4,8,12接通,提供起励电源的同时,和24(10),20(6),16(2)接通,提供主路励磁电源。

通过上述可以看出,如果是在试验状态,由于发电机的出口PT这时候没有任何的输出,只有试验变T1通过QA1提供给适配器的100V门控同步电压信号,这时候门控同步电压信号是否替代了PT的作用?

如果在它励状态,起励后,发电机机端起压,这时候PT输出,励磁调节装置开始根据发电机的机端电压进行调整发电机的励磁,但是此时的门控同步电压是TI提供的100V稳定电压,这时候门控同步电压和PT的输出信号差的比较多,不能替代PT输出信号。这时候发电机的励磁调节装置是如何确认发电机是处于它励状态,而不是试验?

2.正常启动过程中,起励接触器KM什么时候断开?

正常启动过程中,如果机组在FCR方式下起励,发电机瞬间达到20%额定电压后就不再上升,起励接触器是在这个位置断开的?还是一直在合闸位置?

如果在发电机自动起励过程中,起励接触器是在什么位置断开的?还是一直在合闸位置?

按照道理来说,起励接触器断开与否好像对系统影响不大,因为起励回路设置了隔离用的二极管组V402,当主路励磁电压大于起励电压后,起励回路就已经不起作用。

4.逆变灭磁是如何实现的?

在励磁系统原理图中无相关的回路,在励磁屏里也没有相关的接触器等。这个逆变过程难道是这样的?即在机组停运过程中,投入“逆变”令,励磁调节装置控制晶闸管组V101-106,V201-206停止输出,励磁机励磁绕组的能量靠电阻RR102来自然消耗励磁机的励磁绕组的能量以达到灭磁的效果?

5.复励回路起什么作用?

前几天请教厂里的专工,告诉我是强励的补充。类似当外界发生故障需要发电机提供大量的故障电流时,励磁装置控制晶闸管组进行强励,以大量提供故障电流,加快保护动作。复励回路是通过发电机中性点CT测得不平衡电流,经复励变放大信号后,进入晶闸管V301进行整流,加强到励磁回路。但是这样一来机组的强励过程还可控吗?

再者,在发电机内部故障时,中性点CT测得的不平衡电流也会加强到励磁回路中,这不是加大机组的故障象征吗?难道这也是为了加快机组的保护动作速度?抑或复励回路由于中性点CT只有1A的信号电流,加强到励磁回路也不会对机组有太大的影响?这样的话它的主要作用―――补充强励,也没有太好的效果啊。难以明白啊,请各位高手指点!!!

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

欢迎大家踊跃讨论,拍砖,但禁止灌水
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

谢谢,学习了,学习了
本帖最近评分记录
  • 电力游侠 热电币 -5 通过这个帖子您学习了什么? 2008-6-28 16:44

TOP

晕了,怎么没有人回应啊
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

这套励磁装置是河北工业大学的吗?你们的机组是不是也是无刷励磁?多大的发电机?

TOP

励磁太深奥了。

TOP

是河北工大的,6万机组
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

我们一台3MW的机组,模拟式硅励磁调节装置;厂用电起励。起励时自动励磁调节装置控制开关打到“自动”位置;则起励后发电机端电压自动升到额定电压的90%。起励直流接触器是“点动”控制。一般看机端电压指示超过3000v还在上升即可松开起励按钮,KM即释放。' r( `: o8 K* {" Y5 Y
逆变灭磁的首要条件是静止励磁装置必须是三相全控桥。正常时将交流电整成直流电提供励磁电流。当正常停机时,断开断路器后,按“逆变灭磁”按钮,此时,可控硅的控制角后移到90~180度直角的一个合适角度。将转子线圈中自感电动势输送到可控硅的交流侧的电网中。就是逆变灭磁。在自并励系统中,逆变灭磁快结束时,效果不太好,还应配合其他灭磁方式。我们一台15mw机组就是将一线性电阻与一二级管串联后反接到转子回路中。. b% \2 x8 B, v; x; L
其他的不懂。

TOP

呵呵 一般灭磁开关屏上方都有个灭磁电阻  灭磁开关跳闸后串进回路灭磁  转子能量消耗在电阻上

TOP

好资料,解说的好,大家好好学习吧,有些人学习和工作中总是会对身边常见的,重要设备的基础知识知道的慎少,且眼高手低