近期遇到的一个关于励磁的问题===励磁系统二次图已上传
http://www.rdlm.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=96351&fromuid=2473
具体设备见上一个帖子,里面有附得相应图纸
问题
1.同步电压具体有哪些作用?
在进入装置的时候,励磁装置附带的使用手册标的是门控同步电压,但是没有具体的说明
我自己查了半天,没有找出个道道来,但是机组在FCR起励的状态下,发电机达到20%额定电压后就不再上升,这个20%信号是PT给的还是门控同步电压?
看励磁原理系统图,励磁变的44V电压经切换开关QA2后,经同步变压器T2生成100V电压信号,分两路进入适配器。
QA2切换开关的具体接线布置如图
切换开关QA2可以在工作位置、试验位置之间进行切换。
QA2工作位置时,
厂用电经试验变T1转换为12v信号,引入QA2的1.(3),6(7),9(11)三个端子,1.(3),6(7),9(11)接点和4,8,12接通,只是提供起励电源。同时励磁变来的44V信号引入21,17,13端子,QA2在工作位置和24(10),20(6),16(2)接通,提供励磁系统的主路电源。
QA2在它励试验位置时,
试验变T1的12v信号进入1.(3),6(7),9(11)三个端子经和4,8,12接通,提供起励电源的同时,和24(10),20(6),16(2)接通,提供主路励磁电源。
通过上述可以看出,如果是在试验状态,由于发电机的出口PT这时候没有任何的输出,只有试验变T1通过QA1提供给适配器的100V门控同步电压信号,这时候门控同步电压信号是否替代了PT的作用?
如果在它励状态,起励后,发电机机端起压,这时候PT输出,励磁调节装置开始根据发电机的机端电压进行调整发电机的励磁,但是此时的门控同步电压是TI提供的100V稳定电压,这时候门控同步电压和PT的输出信号差的比较多,不能替代PT输出信号。这时候发电机的励磁调节装置是如何确认发电机是处于它励状态,而不是试验?
2.正常启动过程中,起励接触器KM什么时候断开?
正常启动过程中,如果机组在FCR方式下起励,发电机瞬间达到20%额定电压后就不再上升,起励接触器是在这个位置断开的?还是一直在合闸位置?
如果在发电机自动起励过程中,起励接触器是在什么位置断开的?还是一直在合闸位置?
按照道理来说,起励接触器断开与否好像对系统影响不大,因为起励回路设置了隔离用的二极管组V402,当主路励磁电压大于起励电压后,起励回路就已经不起作用。
4.逆变灭磁是如何实现的?
在励磁系统原理图中无相关的回路,在励磁屏里也没有相关的接触器等。这个逆变过程难道是这样的?即在机组停运过程中,投入“逆变”令,励磁调节装置控制晶闸管组V101-106,V201-206停止输出,励磁机励磁绕组的能量靠电阻R,R102来自然消耗励磁机的励磁绕组的能量以达到灭磁的效果?
5.复励回路起什么作用?
前几天请教厂里的专工,告诉我是强励的补充。类似当外界发生故障需要发电机提供大量的故障电流时,励磁装置控制晶闸管组进行强励,以大量提供故障电流,加快保护动作。复励回路是通过发电机中性点CT测得不平衡电流,经复励变放大信号后,进入晶闸管V301进行整流,加强到励磁回路。但是这样一来机组的强励过程还可控吗?
再者,在发电机内部故障时,中性点CT测得的不平衡电流也会加强到励磁回路中,这不是加大机组的故障象征吗?难道这也是为了加快机组的保护动作速度?抑或复励回路由于中性点CT只有1A的信号电流,加强到励磁回路也不会对机组有太大的影响?这样的话它的主要作用―――补充强励,也没有太好的效果啊。难以明白啊,请各位高手指点!!!