灭磁电阻是用来保护发电机转子的

TOP

其实懂得原理后,励磁其实很简单,只要好好看看有关资料

TOP

高手啊 ,长见识,
4 ^% @; F) z2 i0 a1 g4 Y# I! g 先谢了

TOP

励磁太深了,看来还得抓基础知识的学习

TOP

复励回路起的作用是快速响应

TOP

我们的6MW机组采用的是微机自动励磁系统,除了主接线外,控制部分全在微机内,会用就可以了,说明书很难看的懂,而且里边的东西也不全。

TOP

更多问题见中国电力出版社《发电机励磁技术问答〉一书

TOP

中国电力出版社《发电机励磁技术问答〉一书答复24楼的兄弟! \! _9 D1 D& |0 B: D
基础知识包含:
" \/ ]0 Y+ m$ y1.7 励磁系统试验常用的依据有哪些?
+ V/ M6 _/ B# ?) N% b7 b" ~答:励磁系统试验常用的试验依据有:% V& z8 c* x! B- a' O/ G& ^
1)IEC汽轮发电机励磁系统技术要求;
2 E- {4 P. K1 B/ X. X" p4 l2)IEC关于同步电机励磁系统的若干规定;. X1 W: R6 N- J! D5 `* t; q
3)DL/T843-2003 大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术;4 Z- Y5 K5 l5 ~' H- ^# M1 |
4)DL/T650-1998大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件;
; J6 C* M5 R/ B+ u) o1 V5)DL490-92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装、验收规程;
7 O& h! D/ d% h7 U$ ]) l, C% F7 Z6)DL489大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程;
) t2 {0 |5 V7 ~! u# u8 k7)DL/T491-99大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程;
4 O- n9 [( s- }* }8)DL/T1049-2007 发电机励磁系统技术监督规程;
, m3 b5 `! L1 j8 H9 }. Y9)GB/T7409.1—1997同步电机励磁系统定义;8 I0 F6 T) B) S4 n8 B" X
10)GB/T7409.2—1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型;" e9 k' C9 M7 q1 Z( }& I  [. ^2 [
11)GB/T7409.3-2007大中型同步发电机励磁系统基本技术条件。
0 i0 P0 S8 s' m/ Y- E- H2 N1.10 发电机励磁控制技术主要与哪几个学科相关?- n3 K5 O: ?1 I& P: l
答:发电机励磁控制技术是一门跨学科的综合性控制技术,主要与自动控制技术、电力电子技术、电机技术、电力系统分析等技术相关。
2 \8 C7 L% w" M  `2 {( D: i1.11 发电机励磁相关的试验有哪些?
9 U% U; B: q! M) I答:发电机励磁相关的试验主要有励磁系统静态试验、励磁系统动态试验、励磁系统参数测试试验、电力系统稳定器试验、发电机进相试验。

TOP

楼主提供的图纸好像不是太完整。
1 d! \. O+ |/ s1、        适配器的电压信号应该一直由PT完成,因为从图上看机瑞PT二次电压直接加在适配器上,中间没有切换。因此只要发电机机端起压,电压信号便加至适配器。同步变电源在工作时由励磁变提供,试验时由试验变T1提供。从而保证触发信号与励磁电源的相位配合。至于他励试验的识别,适配器有开关量接口,是不是转换开关QA的接点接入了。
1 W; p0 M" k6 |4 Z! _* k2、        起励接触器在电压升至一定值时应该有控制逻辑保证其分闸。起励回路虽设置了隔离用的二极管组V402,但电压进一步上升,可能出现击穿等,从可靠性考虑,应该分闸。
: ]( |/ w8 ]% ^( w8 N; [3、        灭磁的启动还有发电机开关、保护的启动至适配器开关量接口。
% A( Q/ d6 [6 T2 O( u4、        CT的这种接法不是测不平衡电流,而是测二次负载电流的,再由复励变流器转换为三相电压源经整流形成励磁补充功率。你的专工说的对,故障时保护要求能够提供数量足够,时间足够的故障电流,才能保证保护准确可靠的动作,快速切除,防止拒动。至于强励的倍数,厂家设计时已考虑发电机承受能力。

' e  d9 L, G+ x0 c1 Y2 C! }* S, j
[ 本帖最后由 wangdong097 于 2008-9-28 12:17 编辑 ]

TOP

学习了 说的很好啊

TOP